recherche electricien !
5 participants
Page 1 sur 1
recherche electricien !
pour ma maison , j'ai un probleme de 30miliamperes qui saute et je bug grave ...
Gaswin- La Dream Team du Forum
- Nombre de messages : 5737
Age : 45
Localisation : 44
monture : 900 BO 79, side panda-sport BO , 600 zzr et la Harris ;-)
Date d'inscription : 03/04/2006
Re: recherche electricien !
slt
c'est intempestif ou systématique?
la nuit, le jour?
c'est pas annodin comme question car ça peut aiguiller sur la cause
1/ ton 30 ma peut etre défectueux mais c'est rare
si non
tu tombe tous les disjoncteur et tu les remonte 1 par 1 et à l'apparition du défaut tu à le circuit défectueux y plus qu'a trouver la cause
tien moi au courant
c'est intempestif ou systématique?
la nuit, le jour?
c'est pas annodin comme question car ça peut aiguiller sur la cause
1/ ton 30 ma peut etre défectueux mais c'est rare
si non
tu tombe tous les disjoncteur et tu les remonte 1 par 1 et à l'apparition du défaut tu à le circuit défectueux y plus qu'a trouver la cause
tien moi au courant
narnar- Biker en bol d'or
- Nombre de messages : 219
Age : 61
Localisation : LUNEL Hérault
monture : 750 f2 bol d'or/Terrot 250/ solex/SS50
Date d'inscription : 03/09/2010
Re: recherche electricien !
Merci nanard ,
j'ai detecté le circuit qui merde , c'est des prises , j'ai debrancher la phase et le neutre du disjoncteur et ca ne pete plus ,
au voltmetre je n'ai pas de continuitée entre les deux fils , ni avec la terre .
Quand je rebranche le rouge , seul , ca pete ! seulement le differentiel , pas le 10A .
ca c'etait hier soir ...
ce midi je suis revenu pour continuer mes investigations ... plus rien ne pete ...
j'(ai des noires tout coulé c'est pas bon ? j'ai bien fgratter pourtant , y'as plus du tout de resine
j'ai detecté le circuit qui merde , c'est des prises , j'ai debrancher la phase et le neutre du disjoncteur et ca ne pete plus ,
au voltmetre je n'ai pas de continuitée entre les deux fils , ni avec la terre .
Quand je rebranche le rouge , seul , ca pete ! seulement le differentiel , pas le 10A .
ca c'etait hier soir ...
ce midi je suis revenu pour continuer mes investigations ... plus rien ne pete ...
j'(ai des noires tout coulé c'est pas bon ? j'ai bien fgratter pourtant , y'as plus du tout de resine
Gaswin- La Dream Team du Forum
- Nombre de messages : 5737
Age : 45
Localisation : 44
monture : 900 BO 79, side panda-sport BO , 600 zzr et la Harris ;-)
Date d'inscription : 03/04/2006
Re: recherche electricien !
Tu as quoi de branché sur ce circuit de prise?
lebiket- La Dream Team du Forum
- Nombre de messages : 998
Age : 35
Localisation : 85
monture : 900 Bol d'or X2
Date d'inscription : 10/09/2009
Re: recherche electricien !
débranche ce qu'il y a sur les prise et fait de même qu'avec les disjoncteurs , un par un
si ca vient d'un appareil branché dessus tu trouvera facilement
si aucun appareil n'est brancché dessus controlle la resistance entre la terre et la phase
30ma ca fait une fuite minime a la terre
si tu a un bon controlleur fait une comparaison en hommetre
EN AILLANT PREALABLEMANT DEBRANCHE LE CIRCUIT AU DEPART DU DISJONCTEUR des circuit que tu va controller
valeur terre/ phase ( fil rouge) d'un circuit ok et du circuit qui te fait déclencher le 30ma
controlle aussi s'il ya pas une bestiolle dans une prise qui te fait le court circuit ( ca mets déja arrivé)
si ca vient d'un appareil branché dessus tu trouvera facilement
si aucun appareil n'est brancché dessus controlle la resistance entre la terre et la phase
30ma ca fait une fuite minime a la terre
si tu a un bon controlleur fait une comparaison en hommetre
EN AILLANT PREALABLEMANT DEBRANCHE LE CIRCUIT AU DEPART DU DISJONCTEUR des circuit que tu va controller
valeur terre/ phase ( fil rouge) d'un circuit ok et du circuit qui te fait déclencher le 30ma
controlle aussi s'il ya pas une bestiolle dans une prise qui te fait le court circuit ( ca mets déja arrivé)
narnar- Biker en bol d'or
- Nombre de messages : 219
Age : 61
Localisation : LUNEL Hérault
monture : 750 f2 bol d'or/Terrot 250/ solex/SS50
Date d'inscription : 03/09/2010
Re: recherche electricien !
1 four, 1 seche linge, 1 centrale vapeur, 1 poste a souder, 1 compresseur, 1 moulin a grain
Sandy- Biker en bol d'or
- Nombre de messages : 385
Age : 44
Localisation : Le Brethon
monture : SC01 - SC33
Date d'inscription : 25/04/2010
Re: recherche electricien !
narnar a écrit:débranche ce qu'il y a sur les prise et fait de même qu'avec les disjoncteurs , un par un
si ca vient d'un appareil branché dessus tu trouvera facilement
si aucun appareil n'est brancché dessus controlle la resistance entre la terre et la phase
30ma ca fait une fuite minime a la terre => la , la valeur est neutre
si tu a un bon controlleur fait une comparaison en hommetre je ne sait pas si il est tres bon , je l'ai mis sur la plus petite valeur , 200
EN AILLANT PREALABLEMANT DEBRANCHE LE CIRCUIT AU DEPART DU DISJONCTEUR des circuit que tu va controller
valeur terre/ phase ( fil rouge) d'un circuit ok et du circuit qui te fait déclencher le 30ma j'ai pas fait sur un circuit OK , je le fait demain
controlle aussi s'il ya pas une bestiolle dans une prise qui te fait le court circuit ( ca mets déja arrivé)
j'ai ouvert toutes les prises hier , RAS
Gaswin- La Dream Team du Forum
- Nombre de messages : 5737
Age : 45
Localisation : 44
monture : 900 BO 79, side panda-sport BO , 600 zzr et la Harris ;-)
Date d'inscription : 03/04/2006
Re: recherche electricien !
non la valeur a mesurer est haute et se mesure en centaine de KHomm
mais comme je te l'ai dit il te faut de l'appareillage qui te permette de faire ce genre de mesure et de les interpréter
si tu choisi une valeur de calibre trop basse tu ne verra rien.
si ta fuite est importante tu devrais voir une différence entre les mesures. a condition que le pb se situe entre ta prise et le disjoncteur associé a ce circuit
mais comme je te l'ai dit il te faut de l'appareillage qui te permette de faire ce genre de mesure et de les interpréter
si tu choisi une valeur de calibre trop basse tu ne verra rien.
si ta fuite est importante tu devrais voir une différence entre les mesures. a condition que le pb se situe entre ta prise et le disjoncteur associé a ce circuit
narnar- Biker en bol d'or
- Nombre de messages : 219
Age : 61
Localisation : LUNEL Hérault
monture : 750 f2 bol d'or/Terrot 250/ solex/SS50
Date d'inscription : 03/09/2010
Re: recherche electricien !
ohmètre.... pas homme metre MDR
narnar- Biker en bol d'or
- Nombre de messages : 219
Age : 61
Localisation : LUNEL Hérault
monture : 750 f2 bol d'or/Terrot 250/ solex/SS50
Date d'inscription : 03/09/2010
Re: recherche electricien !
j'ai 2000K au plus ca va ?
Gaswin- La Dream Team du Forum
- Nombre de messages : 5737
Age : 45
Localisation : 44
monture : 900 BO 79, side panda-sport BO , 600 zzr et la Harris ;-)
Date d'inscription : 03/04/2006
Re: recherche electricien !
slt
ca fait donc 2 MΩ avec ton appareil
cette mesure ne peut etre qu'indicative et te donne une idée de l'isolation du circuit par rapport a la terre
c'est pas franchement élevé pour une mesure statique
ne pas perdre de vu que la mesure que tu fait c'est avec l'alim du controlleur .(pile)
et que quand tu mets sous tension (240) les défauts d'isolations ( s'il y en a ) apparaissent immédiatement
a tu cette valeur sur des circuits similaires? histoire de comparer
une autre question ton circuit prise et ancien? appareillage ect
Mais peut être a tu déja trouvé le défaut??
ca fait donc 2 MΩ avec ton appareil
cette mesure ne peut etre qu'indicative et te donne une idée de l'isolation du circuit par rapport a la terre
c'est pas franchement élevé pour une mesure statique
ne pas perdre de vu que la mesure que tu fait c'est avec l'alim du controlleur .(pile)
et que quand tu mets sous tension (240) les défauts d'isolations ( s'il y en a ) apparaissent immédiatement
a tu cette valeur sur des circuits similaires? histoire de comparer
une autre question ton circuit prise et ancien? appareillage ect
Mais peut être a tu déja trouvé le défaut??
narnar- Biker en bol d'or
- Nombre de messages : 219
Age : 61
Localisation : LUNEL Hérault
monture : 750 f2 bol d'or/Terrot 250/ solex/SS50
Date d'inscription : 03/09/2010
Re: recherche electricien !
Hier j'ai pas bosser dessus , je me suis battu avec un artisant ...
mais ca refonctionne apparement ... bizzard , je comprend pas ...
mais ca refonctionne apparement ... bizzard , je comprend pas ...
Gaswin- La Dream Team du Forum
- Nombre de messages : 5737
Age : 45
Localisation : 44
monture : 900 BO 79, side panda-sport BO , 600 zzr et la Harris ;-)
Date d'inscription : 03/04/2006
Sujets similaires
» recherche doc
» recherche pub sur les bol d'or,,,
» recherche bac à huile
» RECHERCHE DE PANNE
» Recherche ma cousine....
» recherche pub sur les bol d'or,,,
» recherche bac à huile
» RECHERCHE DE PANNE
» Recherche ma cousine....
Page 1 sur 1